Почему котел перестал греть воду?

17 сообщений в этой теме

Почему настенный котел вдруг перестал греть воду, хотя до этого работал нормально? Температура на котле выставлена на семьдесят градусов, сам котел горячий, но температура воды в трубах едва достигает тридцати градусов.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно нет циркуляции теплоносителя в системе. Проверьте работоспособность циркуляционного насоса. Еще неплохо бы обратить внимание на заполненность системы водой и возможные воздушные пробки в системе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я вижу несколько причин произошедшего. Прежде всего вы выставили слишком большую температуру, а выставление температуры воды более пятидесяти градусов способствует возникновению накипи. Далее у вас могут плохо работать тепловые зонды и наконец, у вас может быть поврежден датчик потока.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если есть насос -дело в нем, если нет - то плохая циркуляция и воздух

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы понять суть проблему, то нужно только смотреть. Обратитесь к специалисту, если сами не знаете, как все сделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Была похожая проблема. Оказалось дело в насосе. Сломался, в результате не поступало тепло дальше котла. Сначала сам пробовал смотреть, в чем дело. Но так и не разобрался. Обращался к мастеру. Могу посоветовать мастера. Берет недорого. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может теплообменник забит, может насос, правильно! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как предотвратить образование накипи,?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без мастера не обойтись в подобном деле..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше специальной жидкостью промыть, а лучше еще взять в аренду или позвать специалиста с хорошим элиминейтером (насос для промывания системы и или теплообменника котла), поверь, тебе это в последующем кучу денег сэкономить. Котлы то сейчас не из дешевых и замена теплообменникабудет стоить денег и нехилых, дешевле промыть проф жидкостью на профессиональном оборудовании, да затратнее, но зато потом котел долго работать будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну ты вот например чем промывал? Кто-то рекомендует лимонной кислотой промывать с водой замешанной и обычным водяным насосом, не дешевле ли это будет, чем профессиональная чистка и как по качеству? У меня в систему была до этого залита вода, плюс котел двухконтурный, поэто му и контур ГВС я тоже промыть хочу, т.к. за него более всего переживаю, т.к. через него идет нефильтрованная водопроводная вода, так что накипи на теплообменнике, думаю много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Промывал я реагентом SteelTEX от Pipal Chemicals, это специальный реагент для промывки теплообменников, учти что после промывки реагентом рекомендуется промыть теплообменник жидкостью, которая нейтрализует действие кислоты, канистра такой жидкости стоит дешевле, чем жидкость для промывки, но пренебрегать этим не рекомендую. По цене вопроса: 35 литровая канистра жидкости для промывки стоила мне в районе 10 тысяч рублей канистра жидкости для нейтрализации 1150 где-то, марка та же. Есть еще жидкости для пассивации, но они стоят дороже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я понял, вообще промывать трубы кока колой и т.п. идея вообще так себе, но сколько у тебя канистр реагента ушло на промывку системы? Потому что там с учетом ценника промывка системы будет не из дешевых. По повода элиминейтора, насколько я понимаю оборудование это не из дешевых, есть ли какие-то более бюджетные варианты, ну чтобы для домашнего использования. Чтобы раз в несколько лет теплообменник промывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну  как он промывает? Остается ли что-то на стенках труб? ты отработанный реагент как-то нейтрализуешь перед тем как в канализацию слить? Тпм же раствор кислот или ты все чистым сливаешь? По элиминейтору, почему ты именно этот элиминейтор выбрал? Насколько я понял там несколько разных есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня он так навернулся, что придется новый покупать, кто и какую марку берет ? и если на сайте заказывайте то можно сайт кинуть!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я сейчас рассматриваю реагент SteelTEX RADIANCE, я тоже планирую эим заняться, подскажи чем существенно модели этих элиминейторов отличаются? И что ты посоветуешь тому, кто только планирует заниматься? Промывать планирую не  только частные дома, но и промышленные теплообменники. Чтоб сильно много не переплатить, но чтобы  все  отвечало требованиям.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, тут только специалист с этим вопросом поможет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас



  • Новые темы

  • Сообщения

    • Теплый пол
      Подскажите, а можно ли монтировать тёплый пол, если я собираюсь виниловый ламинат использовать в качестве напольного покрытия? С ним ничего же случиться не должно? Дайте знать, если проводили подобные монтажные работы. Я такой ламинат в гостиной хочу уложить, подобрал как раз под цвет интерьера его. 
    • Люки под плитку - евроформат ЕТР 60-60
      Люк 'Евроформат ЕТР 60-60' отлично подходит для установки в квартирах или же в офисных помещениях, в случае, если необходимо будет добраться до труб. На стене его вовсе не видно, а что самое главное, открывается он достаточно просто, обычным нажатием на дверцу, что является его достоинством. Тип фиксации у данного люка  работает от магнита, называется этот вид замка - CombiTOUCH, он гарантирует простое открытие дверцы, а также плотное прилегание.  Приобрести ревизионные люки под плитку различного назначения можно в интернет-магазине https://promlyuk.ru/catalog/revizionnye_lyuki/alyuminievye_lyuki_pod_plitku/lyuki_pod_plitku_evroformat_etr/lyuk_pod_plitku_evroformat_etr_60_60/ Достаточно часто данные люки-невидимки используют для того, чтобы не портить интерьер. Как правило, все коммуникации, которые связаны с сантехникой, устанавливаются в ванной комнате, для этого и создан данный люк, который можно спокойно замаскировать под кафель. Главная составляющая, а так же особенность, данного люка в том, что он не занимает место в пространстве, его не видно невооруженным взглядом. А главное, что размер данного изделия 600 на 600 мм, а глубина 55 мм. Дверца данного люка имеет отличное уплотнение по всему её периметру. Это означает, что в середину не будет попадать влага или пыль. В связи с уплотнением, люк можно устанавливать даже в местах, где сильно повышена влага, например в ванной комнате. А так же, что является самым привлекательным нюансом для покупки, размер дверцы 540 на 540 мм. Огромный плюс того, что створки, находящиеся на люке, созданы из алюминиевого сплава. Они прослужат долгое время, не поржавеют и останутся в исходном состоянии. Гарантия у данного изделия 5 лет, изготовлено оно в России.
    • Чем лучше освещать частный дом?
      Платон, если вы производителя кабельной продукции ищите, то порекомендую Альфакабель   https://alphacable.ru/   вам рассмотреть. Эта компания изготавливает надёжные кабели, их беру обычно. Ну и ценник на их продукцию не кусается.
    • Помогите найти большой склад
      Для нас также актуален был данный вопрос, но использовали совершенно другие источник для поиска склада. Выбрать получилось очень просто, потому как там https://telus.moscow/sklad/ самые доступные цены, удивил выбор помещений, плюс легко отмечу, что более выгодных вариантов и близко нет, особенно если учитывать услуги.
    • Какой радиатор лучше?
      Мне вот в этом каталоге радиаторов https://pro-komfort.com/radiatory/ понравились чугунные радиаторы с узором, такие в стиле ретро. Если будем менять батареи, то я такие необычные радиаторы возьму. Правда, стоят они недешево, в разы дороже обычных биметаллических и алюминиевых.